粘钢加固施工工艺一.粘钢施加固工工艺: , I- X5 t; |/ o$ L& y J
流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验
9 a* a j& G3 h3 W0 K6 \1.粘贴面处理 / H/ Z! [/ ^' G7 A
1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
) {0 N# B3 c- S% N2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 / N$ F2 Y0 d$ x e8 z8 x
3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、清洗容剂。
" l# x+ \; t3 r+ `# u9 M2.加压固定及卸荷系统准备
9 K* B# P* T+ _2 ?) a) K8 a" X 1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。
% T7 g6 B, z/ @+ B$ O9 J 2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。 $ c* n! q4 Y4 c/ K/ s: W
3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。* I" T2 c2 W0 b/ x
* X4 O9 N! m8 p3.粘钢胶配制
( p7 L7 A0 c5 A# n2 z/ S; P1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。 8 b' o( g N( F& l: q" ?# @
2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 & [6 Z- D, n8 e8 s8 O
4 N- h$ Q, K: S2 D
4.涂胶和粘贴 ' b3 C. v$ l% X" H
1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 0 k; I6 O! n3 R
2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。 4 ]1 y+ T3 [% B7 K
! r2 |8 a$ ^9 }' f5.固化、卸加压固定系统
1 s6 J' \& H7 M" ]$ Q1.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。
D- c! V H7 ^4 A. ]' V3 K) V0 {; i- p3 \, U9 @; J2 {
6.检验
" n& A( [: U9 ?0 ?" U* [1.JGL型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,用钻孔注胶粘贴钻孔时钻两个孔一个作为排气孔一个作为注胶孔。 & A5 t/ N, \. I) e7 O, ]0 F
2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表 |